S7_200Smart V2.1/V2.0和博途V13 SP1软件有冲突

mxfljh 2016-4-10 15:41:06 显示全部楼层 阅读模式
实用分享
西门子WINC编程实例下载https://www.jx-auto.cn/thread-31695-1-1.html
博途TIA Portal V18博图全集下载https://www.jx-auto.cn/thread-32479-1-1.html
西门子Smart200PLC资料集合下载https://www.jx-auto.cn/thread-31630-1-1.html
西门子秘钥Sim_EKB_Install_2023_04_04https://www.jx-auto.cn/thread-33580-1-1.html

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
我的电脑系统是WIN7 32位旗舰版,装上200Smart V2.1后,自动许可证管理器打不开,电脑上的Step7 V5.5 sp2、博途V13 SP1都打不开。在安装有200Smart软件的情况下,用博途V13 SP1软件修复,最后提示修复失败。

我把电脑的系统还原到装200Smart V2.1以前的,自动许可证管理器还是有问题、打不开,然后用博途软件修复了一下,Step7 V5.5 sp2和博途V13 SP1都正常了,今天我在论坛上下载了200Smart V2.0,装上后我的自动许可证管理器就打不开了。
200Smart V2.0装之前我的Step7 V5.5 sp2、博途V13都正常,都能打开,我试过了。装之后就都打不开了。
S7_200Smart V2.1/V2.0和博途V13 SP1软件真的有冲突??应该装那个版本的S7_200Smart?那位高手知道原因?谢谢了!
1.png

楼主热帖

大神点评2

工控论坛特约工程师 2016-4-12 17:58:13 显示全部楼层
目前我电脑上用的是V2.0版本的,如果2.1版本还不稳定,建议先不要安装,直接用2.0就可以了。至于2.0会有问题很有可能是因为你之前装过2.1版本的原因,所以建议你重新安装下系统按照顺序重装下软件
江西自动化网http://www.jx-auto.cn/。我强烈推荐!
 楼主| mxfljh 2016-4-14 18:10:06 显示全部楼层
本人装了个虚拟机,把S7-200Smart装在了虚拟机系统里面了。