安装完博途STEP 7 (TIA Portal)后为什么在STEP 7 V5.x中不再显示PG/PC 接口信息

实用分享
西门子WINC编程实例下载https://www.jx-auto.cn/thread-31695-1-1.html
博途TIA Portal V18博图全集下载https://www.jx-auto.cn/thread-32479-1-1.html
西门子Smart200PLC资料集合下载https://www.jx-auto.cn/thread-31630-1-1.html
西门子秘钥Sim_EKB_Install_2023_04_04https://www.jx-auto.cn/thread-33580-1-1.html

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
原因在于SINUMERIK 软件"Access MyMachine Service Client SE 4.1.7.0"和STEP 7 (TIA Portal)存在不兼容性。
描述

产生该问题的原因在于西门子SINUMERIK软件  "Access MyMachine Service Client SE 4.1.7.0 "。如果该软件已安装在PC中,当安装STEP 7 (TIA Portal)后,PG/PC 接口在STEP 7 V5.x中不再显示。不支持同时安装STEP 7 V5.x和STEP 7 (TIA Portal) 以及SINUMERIK 选件包。

注意
SINUMERIK软件"Access MyMachine Service Client SE 4.1.7.0" 目前仅支持STEP 7 V5.4 和 V5.5.

如果安装完STEP 7 (TIA Portal)后,无法在 STEP 7 V5.x中选择"PG/PC interface" ,需要检查在PC中是否安装了"Access MyMachine Service Client SE 4.1.7.0" 软件。

按Windows 键打开MS Windows操作系统开始菜单。打开控制面板,选择选择 “类别”查看方式,选择"程序".。在"程序和功能"对话框,选件包安装信息如图1所示 。

STEP 7

STEP 7

补救措施
卸载 STEP 7 (TIA Portal),PG/PC 接口又出现在STEP 7 V5.x中.

如果需要STEP 7 V5.4 或 V5.5与 SINUMERIK 软件"Access MyMachine Service Client SE 4.1.7.0" 在同一台PC一起使用,在该PC上不要安装STEP 7 (TIA Portal)。
然而如果必须要在同一台PC使用STEP 7 (TIA Portal),需要将STEP 7 (TIA Portal) 安装在VMware (虚拟机).
如果不安装SINUMERIK 软件"Access MyMachine Service Client SE 4.1.7.0",可以将STEP 7 (TIA Portal)和STEP 7 V5.x 安装在同一PC 中。