横河变送器EJA430E-JCS4G-917DB
EJA530E.jpg
EJA430E高性能压力变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的压力。EJA430E将测量压力转换成4~ 20mA DC的电流信号输出,具有快速响应、远程设定监视、自诊断等功能。

EJA-E系列产品提供BRAIN、HART/HART(1-5VDC )低功耗型、FF现场总线及PROFIBUS PA等通讯协议,标准配置通过SIL 2安全认证。

功能规格
输出“0”
4~20mA HART/BRAIN (输出信号代码D&J)
带数字通讯的二线制,BRAIN或HART FSK协议加载在4~ 20mA线性输出信号上,输出: 3.6mA~ 21.6mA。如需符合NAMUR NE43,可通过选项代码C2或C3预先设定输出限制。.
1~5V HART (输出信号代码Q)
三线或四线制1~5V低功耗型可设定线性或平方根。HART协议加载在1~5V信号上,输出范围0.9-~5.4VDC故障报警(输出信号代码D&J)
4~20mA HART/BRAIN (输出信号代码D&J)

CPU故障和硬件错误时的模拟输出状态:
高输出: 110%, ≥21.6mA DC (标准)
低输出: -5%, ≤ 3.2mA DC
1~5V HART (输出信号代码0)
CPU故障和硬件错误时的模拟输出状态:
高输出: 110%, ≥5.4V DC (标准)
低输出: -5%, ≤0.8V DC
阻尼时间常数
放大器阻尼时间常数,可通过软件在0.00~ 100.00秒范围内调整,响应时间随之增加。
刷新时间“0”
差压: 45ms

调零
在膜盒量程的上下限范围内,零点可任意调整。外部调零
在量程范围内可连续调零,分辨率为0.01%,可使用表头上的量程设置开关调校量程。
内置显示表(LCD显示,可选)"“0”
5位数字显示,6位单位显示和柱状图。
显示表可周期性的显示以下1~3种变量:
压力百分比,刻度压力,测量压力。
参见“出厂设置”。

瞬时压力极限
69MPa(0000psi):接液部分材质代码S。
47MPa(6800psi):接液部分材质代码S除外。自诊断功能
CPU故障,硬件故障,配置错误,压力和膜盒温度的超限报警。
用户可组态压力高/低报警。
信号曲线(输出信号代码为D、J&Q )
可以设置10段信号曲线表征4 ~20mA输出。

SIL认证
EJA-E系列变送器符合下列标准:
IEC 61508:2000; Part1~Part 7
电气电子可编程电子相关系统的功能安全;
单符合SIL2安全要求,冗余使用符合SIL 3安全要求。电F现场总线、PROFIBUS PA及HART低功耗型除外。

0正常运行条件
环境温度
-40~85°C(-40~185°F)
-30~ 80°C(-22~ 176°F)带LCD显示
过程温度
-40~ 120°C(-40~248°F)
环境湿度
0~ 100% RH
最大过压,
膜盒
压力
H&A
16 MPa (2300 psi)
B
25 MPa (3600 psi)*
*接液部分材质代码H, M, T, A, D和B时为24MPa(3400psi).工作压力(硅油)
最大压力
膜盒
压力
H
500 kPa (2000 inH2O)
A
3.5 MPa (500 psi)
B
16 MPa (2300 psi)