EJA530E.jpg
EJA510 E/EJA530 E高性能绝对压力和压力变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力。EJA510E/EJA530E将压力转换成4~20mADC电流信号输出,具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。

EJA-E系列产品提供BRAIN、HART/HART(1- 5VDC )低功耗型、FF现场总线及PROFIBUS PA等通讯协议,标准配置通过SIL 2安全认证。

1 I标准规格

带“0”符号的现场总线,FF通讯参阅GS 01C31T02-01CNROFIBUS PA通讯参阅GS 01C31T04-01CN。


口性能规格

除非特别指定,通常以零点为基准调校量程,线性输出,接液部分材质代码“S",充灌液为硅油。.

对于FF现场总线和PROFIBUS PA通讯协议,使用校正.范围代替下列规格中的量程。


环境温度影响/28°C (50° F)

膜盒

影响

A、B&C

+(0.15%量程+0.15% URL)

D

+(0.15%量程+ 0.15% /50 MPa)

稳定性(正常运行条件)

EJAS30E: +0.1% URL/7年

EJA510E: +0.2% URL/7年电源影响(输出信号代码D&J)

+0.005%/V 216~32V DC, 3500)

振动影响

放大器外壳代码1和3:

按IEC60770-1现场或管道高振动级(10-60Hz,振幅0.21nmn/60-2000Hz,3g)的要求进行测试时,<0.1%URL.放大器外壳代码2:

按IEC60770-1现场常规应用或管道低振动级(10-60Hz,振幅0.15m/60 500Hz,2g) 的要求进行测试时,.<+0.1% URI.

安装位置影响

与膜片面平行旋转无影响。倾斜90度会引起

0.21kPa(0.84 imHO)的零点漂移,可通过调零校正。

响应时间(差压)“0”

90ms

0功能规格

输出“0”

4~20mA HART/BRAIN (输出信号代码D&J)

带数字通讯的二线制,4~20mA DC输出,可设定成线性或者平方根。BRAIN或HART FSK协议加载在4~20mA信号上,输出范围: 3.6mA~21.6mA.

如需符合NAMUR NE43,可通过选项代码C2或C3预先设定输出限制。

1~5V HART (输出信号代码Q)

三线或四线制1~5V低功耗型可设定线性或平方根。HART协议加载在1~5V信号.上,输出范围0.9-5.4VDC故障报警(输出信号代码D&J)

4~20mA HART/BRAIN (输出信号代码D&J)

CPU故障和硬件错误时的模拟输出状态:

高输出: 110%, 21.6mADC (标准)

低输出: -5%,≤3.2mADC

1~5V HART (输出信号代码Q)

CPU故障和硬件错误时的模拟输出状态:

高输出: 110%, 25.4V DC (标准)

低输出: -5%, ≤0.8V DC

阻尼时间常数

放大器阻尼时间常数,可通过软件在0.00~ 100.00秒范围内调整,响应时间随之增加。

刷新时间“0”

差压: 45ms


调零.

在膜盒量程的上下限范围内,零点可任意调整。外部调零

在量程范围内可连续调零,分辨率为0.01%, 可使用表头上的量程设置开关调校量程。

内置显示表(LCD显示,可选)“0”

5位数字显示,6位单位显示和柱状图。

显示表可周期性的显示以下1~3种变量:

压力百分比,刻度压力,测量压力。

参见“出厂设置”。

就地参数设置(输出信号代码D、J& Q)

通过外部调零螺钉和按钮开关(内置显示表代码E),提供简单快速的参数设置,如:位号.量程单位、LRV. URV.阻尼时间.输出模式、显示输出1等。瞬时压力极限

AB和C膜盒:30MPa

D膜盒:132Mpa.

自诊断功能

CPU故障,硬件故障,配置错误,压力和膜盒温度的超限报警。

用户可组态压力高/低报警。

信号曲线(输出信号代码为D、J&Q)

可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出。

SIL认证

EJA-E系列变送器,FF现场总线、PROFIBUS PA及HART低功耗型除外,都符合下列标准: .

IEC 61508:2000; Part 1~Part 7

电气V/电子可编程电子相关系统的功能安全:

单台符合SIL2安全要求,冗余使用符合SIL3安全要求。口正常运行条件

环境温度

-40~-85*CC 40~-185"F)

-30~-80*C(-22~176'F)带LCD显示

过程温度

-40~-120*C(- 40~-248"E)

环境湿度

0~-100% RH
EJA530E   压力变送器
J   4-20mA DC  HART
B   0.1-2MPA
S   316L SST  哈氏合金C-276  316L SST
4   1/2NPT内螺纹
N
-0
1   铸铝合金
7   1/2NPT 内螺纹,两个电气接口带一个盲塞
E   带量程设置开关的数字显示表
L   SUS316
NS21  NEPSI本安防爆许可

横河变送器EJA530E-JBS4N-017EL/NS21                                  
横河变送器EJA530E-JBS4N-017EL/NS21/K1                          
横河变送器EJA530E-JAS4N-017EL/NS21                                 
横河变送器EJA530E-JAS4N-017EL/NS21/K1                                  
横河变送器EJA530E-JBS4N-017EL                          
横河变送器EJA110E-JLS4G-917EB                                   
横河变送器EJA530E-JAS4N-017EL/NS21                                  
横河变送器EJA430E-JHS4G-017EB/NS21                                 
横河变送器EJA110E-JMS4G-917EB   