ETS 1700
可用版本:
标准

ETS 1700电子温度开关主要与专门为储罐安装开发的TFP 100温度传感器一起使用。 4个字符的显示屏可以显示当前温度,切换点之一或最大温度值。
最高温度值分别表示自设备开机或自上次复位以来发生的最高温度。例如,可以使用4个开关量输出来控制液压设备的加热和冷却过程。可以通过薄膜键盘非常容易地设置彼此独立的四个开关点和复位点。模拟量输出(4 ... 20 mA或0 ... 10V)可集成到监视系统中(例如使用SPS)。
4位数字显示
通过按键编程简单处理
4个极限值继电器,开关点和复位点可以相互独立调节
可以选择模拟输出信号(4 ... 20 mA或0 ... 10V)
许多有用的附加功能
可以选择安装位置(上下左右的传感器连接,键盘和显示屏可以旋转180°)

贺德克EDS-3448-5-0600-000       
贺德克ETS-386-2-150-Y00       
贺德克EDS-345-1-250-000       
贺德克EDS-3446-3-0100-000
贺德克EDS-3446-2-0100-000
贺德克EDS-3448-5-0100-000       
贺德克EDS-3446-3-0016-000-F1       
贺德克HDA-4770-A-300-253       
贺德克ENS-3118-5-0250-000-K       
贺德克EDS-8446-2-0600-000       
贺德克EDS-346-2-016-Y00       
贺德克HDA-4474-A-1500-000       
贺德克ETS-388-5-150-000       
贺德克VM2D.0/-L24 312682

德国HYDAC温度传感器产品介绍
德国HYDAC温度传感器技术资料
4位数字显示·围绕两个轴旋转可实现最佳对齐。
由于其紧凑坚固的设计可靠·不需要对不同类型的油进行校准
即使有脉动,也能耐压
宽的流体温度范围
独特的配置
由于编程的关键而易于使用
因此能及早发现水的问题防止故障和不必要的操作中断。
pan>4 ... 20 mA)或数字输出(RS485 / RS232)
标准PLC输出
标准继电器输出(操作,警告,报警)
用于ISO代码显示的标准RS232接口



类型系列
没有测量值显示
EDS 4000,用于移动和固定液压系统,设置出厂或可编程,
取决于具有ATEX,CSA和IECEx认证的爆炸危险环境的版本
EDS 810适用于工业和移动领域的OEM应用,工厂预设,
通过欧洲经济委员会公共道路交通类型认证,可以选择使用IO-Link接口
EDS 710,用于工业和移动领域的系列应用,其腔体尺寸紧凑,极小,紧凑设计,出厂设置
EDS 410,适用于OEM应用,工厂预设或可编程

与测量值显示
EDS 8000,符合VDMA的菜单导航,1或2个PNP晶体管开关输出,
4字符数字显示,多种颜色切换显示,IP等级67
EDS 3000,可纵轴旋转并显示4个字符。 LED显示屏,以bar为单位,psi
或MPa,每个按钮可调,具体取决于版本

测量开关版本为四线制开关
安装简单
用于通用应用
标准化的电气连接
也意味着其他的评价或者
控制系统(例如PLC)可以很容易地连接。
为了适应不同的应用和流体,镀镍黄铜
安装套筒可承受高达10巴的压力

TFP 100温度传感器主要用于储罐安装。PT-100测量电阻采用4线设计,
可直接连接到HYDAC温度开关ETS 3800,ETS 380和ETS 1700.由于标准
化的电气连接,与其他评估和控制系统(如SPS)也可以毫无困难地设置。
一个耐压达10 bar的镀镍黄铜安装套筒可作为配件适用于各种应用和介质。

贺德克电子压力开关:
与机械压力开关和接触式压力计相比,电子压力开关具有许多优点。他们说服了更高的准确性,无磨损,长期稳定性,更简单的操作和高开关周期等等。
类型系列
没有测量值显示
EDS 300,3字LED显示屏,可通过金属键盘调节
EDS 300,用于造船和海上作业,经批准
美国航运局
劳埃德船级社
Det Norske Veritas
德国劳埃德
必维国际检验局
EDS 601,压力表或前面板安装装置,4字符LED显示屏,
2个继电器输出,可通过铝箔键盘调节
EDS 1700,4路继电器输出,4位LED显示,多种辅助功能,
可通过金属键盘调节

技术
陶瓷膜片上的厚层DMS(低压范围)
不锈钢膜片上的薄膜DMS(低压和高压范围)

标准压力范围
在0 ... 1和0 ... 600/1000 bar相对压力之间,取决于版本
高达2.5巴的绝对压力
也在PSI和MPa中进行调整
其他压力范围和特殊调整也可根据要求

技术数据:
输入数据
测量范围1)-30 .. 150°C(-22 .. 302°F)
连接,单独的温度探头阴性电缆连接M12x1,4极

输出数据
精度(显示,模拟输出)±1.0%FS(+ PT100错误)
温度漂移(环境)≤±0.015%FS /°C零点
≤±0.015%FS /°C最大。范围
模拟输出(可选)

信号可选:
4-20 mA负载抗蚀剂。 ≤500Ω
0-10 V负载抵抗。分钟。 1kΩ
对应于100。在每种情况下为-30 .. + 150°C
切换输出
类型PNP晶体管开关输出
切换电流最大值每个输出250 mA
开关周期> 1亿次
参数化通过IO-Link接口与HYDAC连接
编程设备HPG 3000或推
ETS 3800上的按钮

环境条件
环境温度范围-25- +80°C
存储温度范围-40- +80°C
标记EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4
抗振性根据
DIN EN 60068-2-6(0 .. 500 Hz)
≤10 g
抗冲击性根据
DIN EN 60068-2-29(11 ms)
≤50克
IEC 60529 IP 67的防护等级

其他数据
电源电压9-35 V DC(无模拟输出)
18-35 V DC(带模拟输出)
电流消耗≤0.535 A,带有有源开关输出
开关输出无效时≤35 mA
无效开关输出时≤55 mA
和模拟输出
电源电压残余纹波≤5%
显示4位,LED,7段,红色,
数字的高度7毫米
重量?87克(不含连接器和探头)
注意:
电源电压,过电压,超控和反向极性保护提供短路保护。
FS(满量程)=相对于整个测量范围
1)根据所连接的温度传感器的温度范围,
ETS 3800的测量范围可能会缩小。

AquaSensor AS 1000是用于在线检测油中水分的久经考验的AS 2000系列的进一步发展,特别是作为状态监测(液体状态监测)的OEM传感器。 它记录相对于饱和浓度的水的百分比,并将该饱和水平作为4 ... 20 mA信号发送。 同时,AS 1000测量流体的温度,并将其作为4 ... 20 mA信号传输。因此,AS 1000可以连续监测液压油和润滑油。 精确,永久和在线。
饱和度:0-100%
温度:-25-100°C
紧凑和坚固的设计,也用于串联利用不需要校准不同类型的机油耐压,即使有脉动流体温度范围较宽及早识别水问题,避免中断和不必要的操作中断

技术数据:
输入数据
饱和度0-100%
温度-25-100°C
工作压力-0.5 .. 50巴
**压力≤630巴
机械连接G3 / 8 A DIN 3852
扭矩值25 Nm
与中型机器接触的部件连接:
不锈钢/真空镀膜
陶瓷的
密封件:FPM或EPDM

输出数据
Pin 2:饱和度
输出信号4-20 mA(对应于0 .. 100%)
[RLmax。=(UB - 10 V)/ 20 mA [kW]
或切换输出(可疑)
校准精度≤±2%FS max。
介质测量精度≤±3%FS(典型值)
压力依赖性±0.2%FS / bar
针4:温度
输出信号4 .. 20 mA(对应于-25 .. 100%)
R(Lmax)=(UB-10V)/ 20mA [kΩ]
或切换输出
精度≤±2%FS max。
引脚5:HSI(HYDAC传感器接口)
自动传感器识别
切换输出
类型PNP晶体管输出
(可以作为N / O或N / C)
切换电流最大值每个开关输出1 A.

环境条件
补偿温度范围0- +90°C
工作温度范围1)-40- +100°C / -25- +100°C
存储温度范围-40- +100°C
流体温度范围1)-40- +125°C / -25- +125°C
粘度范围1-5000 cSt
流速<5米/秒
流体相容性矿物油基液体,
合成和天然酯
标记EN 61000-6-1 / 2/3/4
IEC 60529 IP 67的防护等级

其他数据
电源电压12 .. 32 V DC
电源电压残余纹波≤5%
重量?145克
注:
提供反极性保护,短路保护。
FS(满量程)=相对于完整的量程
1)-25°C与FPM或EPDM密封,-40°C的要求