      很多人在进行配电柜的验收时,没有一个明确的关于验收的条框,以至于会落下很多的一些数据,今天科创在线就跟大家一起探讨一下关于电气配电柜验收时必须要注意的一些事项。
1、柜体的尺寸(长、宽、高),这是最基本的;
3、进出线方式及架空进出线的相序(包括电缆上进出、电缆下进出、母排上进出、母排下进出);
4、断路器详细参数(额定电压12-31.5KV、额定绝缘电压42(28)-95(1min工频耐受电压有效值干燥状态),34(28)-85(1min工频耐受电压有效值干燥状态),75(60)-185(额定冲击耐受电压峰值干燥状态)、额定电流200,400,630,1000,1250,1600,2000,2500,3150,4000,5000、额定短路开断电流3.15,6.3,8,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63KA);
5、负荷开关详细参数、上下隔离详细参数;
6、电流互感器详细参数:型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。(注意事项:电流互感器外壳(铁壳)和二次侧必须同时接地;电流互感器的二次侧不允许接闸刀和熔断器;电流互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线,截面不得小于1.5mm2,不得使用铝导线;电流互感器二次回路的负荷不得大于对应的一定精确度的额定值;运行中电流互感器,二次侧不得开路);
7、熔断器详细参数(RN2熔断器不能作过载保护,如需要对电压互感顺过载加以保护时,则可在电压互感器的低压侧装置低压熔断器。如果要使用于短路容量大于2000兆伏安的线路上时,则应在熔断器前串联限流电压。标准参数:额定电压(KV)、额定电流(A)、额定开断容量;
8、电压互感器详细参数:型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。(注意事项:电压互感器外壳(铁壳)和二次侧必须同时接地,以降低高压窜入低压造成的危险性;电压互感器的一二次绕组都应接熔断器,以防止二次侧工作时接地和短路;电压互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线,截面不得小于1.5mm2,不得使用铝导线;电压互感器二次回路的电压降不应超过0.5%,对0.5级电能表不得超过0.25%。);
9、电流互感器详细参数:型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。(注意事项:电流互感器外壳(铁壳)和二次侧必须同时接地;电流互感器的二次侧不允许接闸刀和熔断器;电流互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线,截面不得小于1.5mm2,不得使用铝导线;电流互感器二次回路的负荷不得大于对应的一定精确度的额定值;运行中电流互感器,二次侧不得开路);
10、变压器详细参数:额定容量、额定电压、额定电流、空载电流、空载有功损耗、短路有功损耗、短路电压百分比、接线组别;
11、避雷器详细参数;
12、零序CT详细参数:型号、电压等级、变比、精度、容量;
13、高压柜保护装置详细参数:型号、后台控制、备自投控制;
14、操作机构详细参数;
15、接地开关详细参数,母线桥详细参数。