西门子S7-200 SMART PLC PROINET通信常见问题 带图文的PDF文档下载地址: 1、紧凑型CPU是否支持PROFINET通信? 答:标准型SR/ST CPU 从V2.4版本开始,支持作 PROFINET IO控制器,从V2.5版本开始支持作智能设备。 紧凑型CPU CRs未包含以太网接口,所以不支持PROFINET通信相关的功能。 2、做PROFINET通信,是否可以使用第三方交换机? 答:可以。但是,Profinet IO 通信中如果使用了不能识别 RT 实时数据优先级的第三方交换机时,实时数据不会被交换机优先转发。使用这类交换机时,为了避免因达到看门狗时间数据未更新而造成通信故障误报,需要调整 IO 设备的更新时间和看门狗时间。 Profinet RT 性能等级的通信,需使用符合“PROFINET 一致性等级 A”或更高等级的交换机。所有西门子 SCALANCE 系列交换机都满足这些要求。 如果还需要使用其它 PROFINET 功能(例如,拓扑识别、诊断、不带可更换介质时支持设备更换),必须使用符合“PROFINET 一致性等级 B”或更高等级的交换机。 3、最大模块数量64如何理解? 答:最大模块数为所有设备的模块加在一起的数量。 举例如图1.所示: 组态8个ET200SP IM155-6 PN HF接口模块,在其中一个接口模块下面进行组态 DI16 ST数字量输入模块,组态到56个DI模块以后,再添加模块时,会弹出对话框,如图2.示。
图1.组态举例
图2.设备模块总数 4、设备编号是否可以修改? 答:不可以修改,S7-200 SMART最多可以带8个IO设备,设备编号从1-8是固定的,如图3.所示。
图3.设备编号不可修改 5、如何导入S7-1200/1500/300/400通过TIA Portal导出的GSD文件? 答:在自行测试时,S7-200 SMART可以和例如S7-1200智能设备通信。 TIA Portal导出GSD文件,添加到S7-200 SMART后,组态PROFINET向导,点击生成后报错如图4.所示
图4.报错 需要在导出GSD文件之前,需要进行勾选,如图5.所示
图5.勾选参数 6、为什么和V90PN通信有错误出现时,PLC信息无诊断信息显示? 答: 查看PROFINET 向导配置时的组态 激活诊断选项,默认是:当前无效,需要选择:标准报警,否则有错误不会在PLC信息中显示出来,如图5.所示
图6.激活诊断 7、PROFINET通信控制器和IO设备是否可以跨网段通信? 答:基于网络结构模型,做PROFINET通信时,不可以跨网段通信,IO设备和控制器必须处于同一子网中!
|