找回密码
 立即注册
搜索
开启左侧

西门子S7-200 SMART PLC PROINET通信常见问题

实用分享
西门子WINC编程实例下载https://www.jx-auto.cn/thread-31695-1-1.html
博途TIA Portal V18博图全集下载https://www.jx-auto.cn/thread-32479-1-1.html
西门子Smart200PLC资料集合下载https://www.jx-auto.cn/thread-31630-1-1.html
西门子秘钥Sim_EKB_Install_2023_04_04https://www.jx-auto.cn/thread-33580-1-1.html

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
西门子S7-200 SMART PLC PROINET通信常见问题
带图文的PDF文档下载地址
1、紧凑型CPU是否支持PROFINET通信?
答:标准型SR/ST CPU V2.4版本开始,支持作 PROFINET IO控制器,从V2.5版本开始支持作智能设备。
紧凑型CPU CRs未包含以太网接口,所以不支持PROFINET通信相关的功能。
2、做PROFINET通信,是否可以使用第三方交换机?
答:可以。但是,Profinet IO 通信中如果使用了不能识别 RT 实时数据优先级的第三方交换机时,实时数据不会被交换机优先转发。使用这类交换机时,为了避免因达到看门狗时间数据未更新而造成通信故障误报,需要调整 IO 设备的更新时间和看门狗时间。
Profinet RT 性能等级的通信,需使用符合“PROFINET 一致性等级 A”或更高等级的交换机。所有西门子 SCALANCE 系列交换机都满足这些要求。
如果还需要使用其它 PROFINET 功能(例如,拓扑识别、诊断、不带可更换介质时支持设备更换),必须使用符合“PROFINET 一致性等级 B”或更高等级的交换机。
3、最大模块数量64如何理解?
答:最大模块数为所有设备的模块加在一起的数量。
举例如图1.所示:
组态8ET200SP IM155-6 PN HF接口模块,在其中一个接口模块下面进行组态 DI16 ST数字量输入模块,组态到56DI模块以后,再添加模块时,会弹出对话框,如图2.示。

1.组态举例

2.设备模块总数
4、设备编号是否可以修改?
答:不可以修改,S7-200 SMART最多可以带8IO设备,设备编号从1-8是固定的,如图3.所示。

3.设备编号不可修改
5如何导入S7-1200/1500/300/400通过TIA Portal导出的GSD文件?
答:在自行测试时,S7-200 SMART可以和例如S7-1200智能设备通信。 TIA Portal导出GSD文件,添加到S7-200 SMART后,组态PROFINET向导,点击生成后报错如图4.所示

4.报错
需要在导出GSD文件之前,需要进行勾选,如图5.所示

5.勾选参数
6、为什么和V90PN通信有错误出现时,PLC信息无诊断信息显示?
答: 查看PROFINET 向导配置时的组态
激活诊断选项,默认是:当前无效,需要选择:标准报警,否则有错误不会在PLC信息中显示出来,如图5.所示

6.激活诊断
7PROFINET通信控制器和IO设备是否可以跨网段通信?
答:基于网络结构模型,做PROFINET通信时,不可以跨网段通信,IO设备和控制器必须处于同一子网中!


楼主热帖
江西自动化网http://www.jx-auto.cn/。我强烈推荐!
  • 0 关注
  • 63 粉丝
  • 274 帖子