作为TIA Portal的一个选项,SIMATIC Energy Suite将能源管理与自动化联系在一起,并引入了负载管理 ,从而在生产和基础架构中实现了能源透明性之外,还增加了能源消耗的灵活性。通过轻松配置用于能量测量的组件以及切换负载管理执行器,可大大减少配置工作。
1.功能范围概述
SIMATIC Energy Suite具有以下特性:
- TIA Portal中的可选扩展,因此已集成到自动化中
- 通过能源数据收集实现能源透明度
- 电气和非电气介质的配置(例如kWh,m3,kg,单位)
- WinCC Professional数据日志中的归档和基本报告
- 通过负载管理灵活消费
- 针对能源消费者和能源生产者的基于优先级的负载管理
- 与PLC集成可确保高度灵活性和高可靠性
- 简单而直观的配置,而不是复杂的手动编程
- 自动为S7-1500控制器生成PLC能量程序
- 使用SiVArc生成Energy Suite屏幕(无需SiVArc许可证)
V16的新功能:
基于PLC的负载管理
除了具有能源数据收集,归档和可视化功能的能源透明性之外,SIMATIC Energy Suite从V16开始还提供以下功能来进行负载管理,以节省能源成本并降低服务价格:
- 通过监视入口点的参考功率,为能源消费者和能源生产者进行负载管理
- 手动或动态配置功率限制
- 根据优先级打开或关闭消费者和生产者
- 与PLC集成可确保高度灵活性和高可靠性
- 各种类型的执行器:二进制开关(开/关)或模拟开关(0-100%)
- 自动生成S7程序和能量测量程序
- 直接在WinCC Professional Runtime中方便地可视化和执行器参数分配
- 自动记录开关活动和违反配置的功率限制
使用SIMATIC Visualization Architect(SiVArc)自动生成屏幕
特别是在较大的配置中,可以通过使用SiVArc选件包自动生成能量记录和负载管理对象的屏幕,从而节省了时间。为此,需要在与Energy Suite相同的站点上额外安装SiVArc。但是,独家生成的Energy Suite屏幕不需要SiVArc许可证。
2.设计
SIMATIC Energy Suite包含以下组件:
工程组件(TIA门户)
- 将新的集成编辑器添加到TIA Portal中以配置能量测量和负载管理对象
- 包括S7程序生成器,用于自动生成完整的S7程序,以获取,处理,缓冲和归档(WinCC Professional或SIMATIC存储卡)与计费相关的能量值(功率额定值和能量)以及该设备的所有负载管理功能可编程逻辑控制器
WinCC运行系统组件(WinCC Professional的工具箱)
- 导出工具,用于创建WinCC Professional中定期存储的能源数据的基本能源报告到Excel
- 传输工具,用于与S7-1500 CPU计费相关的周期性能量值的缓冲通信到WinCC Professional的数据日志。
补充:
S7机器能源效率监控器
Evalu 与S7指示机器的能源效率通货膨胀 “S7节能监视器机”
- 能源套件主要针对工厂运营商的需求,从供应开始就支持整个工厂的能源透明度。新的 “ S7机器能源效率监控器” 功能专门针对 机器制造商 ,使机器具备提高能源透明度的功能,从而完善了机器上Energy Suite的功能范围。
- 该功能可以轻松地作为S7指令集成到机器的S7控制器中,因为它已经 包含在STEP 7(TIA Portal)产品包中 (在S7指令库中)
- S7指令提供以下功能:
- 根据VDMA 34179(例如kWh /单位,m3/单位),与生产相关的标准化确定机器中的能耗和效率比
- 每台机器最多提供10种能源(例如,电,压缩空气,水)
- 多达8个可单独定义的运行状态(例如生产,待机,关闭)
- 轻松集成到机器控制系统(S7-1200 / 1500)中,并在现场可视化显示效率状态
- 自动长期测量(例如,批次,班次)
- 准备效率报告(.csv)以进行详细评估和记录
3.硬件和软件要求
请注意以下使用软件的要求:
-SIMATIC STEP 7 Professional V16.0
-SIMATIC WinCC Professional /高级/ Comfort / Basic V16.0
- SIMATIC WinCC专业版/高级版/舒适版/基本V16.0
- S7-1500 CPU(无S7-1500S); 自FW2.0起
- ET 200SP CPU; 自FW2.0起