马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
三菱FX系列PLC错误代码详解一览表下篇
错误编号(D8066):6602 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:LD/LDI不存在, 或者是OUT指令不存在、STL,RET,MCR,P,I,EI,DI,SRET,IRET,FOR,NEXT,FEND,并未直接接至母线、MPP指令忘记写入 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6603 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:MPS指令连续使用12次以上 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6604 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:MPS与MRD,MPP组合不正确 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6605 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:STL指令连续使用9次以上、STL内使用MC,MCR,I,SRET、RET指令的使用不正确,或是无RET指令 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6606 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:P或I并不存在、SRET或IRET不存在、I,SRET,IRET出现于主程式当中、STL,RET,MC,MCR出现于副程式当中 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6607 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:FOR/NEXT组合不正确或者是巢状使用6层以上。FOR/NEXT指令间出现STL,RET,MC,MCR,IRET,SRET,FEND,END指令。 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6608 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:MC/MCR组合不正确、MCR N0 不存在、MC/MCR间出现IRET,SRET,I指令 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6609 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:其他 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6610 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:LD,LDI指令连续使用9次以上 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6611 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:单一个回路中LD,LDI指令的使用次数多于ANB,ORB的使用次数 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6612 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:单一个回路中LD,LDI指令的使用次数少于ANB,ORB的使用次数 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6613 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:MPS连续使用超过12次 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6614 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:MPS忘记打入 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6615 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:MPP忘记打入 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6616 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:MPS-MRD,MPP间并无输出线圈或组合不正确 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6617 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:STL,RET,MCR,P,I,EI, DI,SRET,IRET,FOR,NEXT,FEND,END并未直接接至母线。 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6618 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:只可使用于主程式中的指令被使用于副程式当中STL,MC,MCR 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6619 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:FOR/NEXT指令间有STL,RET,MC,MCR,I,IRET指令存在 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6620 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:FOR所指定常数超过32,767 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6621 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:FOR/NEXT指令组合不正确 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6622 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:NEXT指令不存在 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6623 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:MC指令不存在 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6624 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:MCR指令不存在 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6625 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:STL指令连续使用9次 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6626 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:STL与RET指令间存在不可使用的指令─MC,MCR,I,SRET,IRET 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6627 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:RET指令不存在 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确 错误编号(D8066):6628 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:主程式存在不可使用的指令─I,SRET,IRET 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6629 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:P,I不存在 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6630 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:SRET,IRET指令不存在 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6631 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:SRET指令使用不正常 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8066):6632 错误讯息:CIRCUIT ERROR (PLC停止运转,回路错误) 错误内容:FEND指令使用不正常 对策:指令的组合不正确或者是应该配对使用的指令并不配对使用。请先读出错误发生的位址再检查该位址附近的指令使用方法是否正确。 错误编号(D8067):6701 错误讯息:OPERATION ERROR (PLC继续运转,运算错误) 错误内容:CJ,CALL指定的目的地不存在、END指令后有P出现、FOR/NEXT间有P出现 对策:请检查指令内容并加以修正, 此外, 未被列入文法/回路错误仍属于错误如下所示。例: T200Z若是Z=100则是间接指定T300而产生超过范围的错误。 错误编号(D8067):6702 错误讯息:OPERATION ERROR (PLC继续运转,运算错误) 错误内容:CALL的巢状超过6层 对策:请检查指令内容并加以修正, 此外, 未被列入文法/回路错误仍属于错误如下所示。例: T200Z若是Z=100则是间接指定T300而产生超过范围的错误。 错误编号(D8067):6703 错误讯息:OPERATION ERROR (PLC继续运转,运算错误) 错误内容:中断插入的巢状超过3层 对策:请检查指令内容并加以修正, 此外, 未被列入文法/回路错误仍属于错误如下所示。例: T200Z若是Z=100则是间接指定T300而产生超过范围的错误。
|