马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
1 S7-1200的硬件版本 1.1 硬件版本
到2012年3月份为止,S7-1200 的硬件有了很多的版本,例如对于S7-1200 CPU 1214C有如下的版本:
对于CPU 1214C, COMPACT CPU,AC/DC/Relay: 参考下述链接: 1.2 硬件版本之间的区别 每个硬件版本具有的特点和功能是不一样的,具体区别如下: 2 升级硬件版本 2.1 拷贝硬件更新文件到存储卡上
从西门子网站上下载新的硬件更新文件,解压缩后如下图所示:
图2-1:硬件更新文件 使用一张西门子24M MC 存储卡,把解压缩后的文件拷贝到存储卡中。如下图所示:
图2-2:更新文件拷贝到MC 存储卡中 注意: .必须使用西门子的 MC 存储卡。 小心 | 禁止使用 Windows 格式化实用程序重新格式化存储卡。如果使用 Microsoft Windows 格式化实用程序重新格式化了西门子存储卡,则 S7-1200 CPU 将无法再使用该存储卡 |
西门子的 MC 存储卡如下图所示:
图2-3:西门子MC 存储卡 2.如果想循环使用一个包含用户程序或其它固件更新版本的 SIMATIC 存储卡,则必须在下载固件更新版本之前删除“S7_JOB.S7S”文件及所有文件夹(例如 “SIMATIC.S7S” 或 “FWUPDATE.S7S”)。使用 Windows 资源管理器显示存储卡的内容,并删除文件及文件夹。 小心 | 请勿从存储卡上删除隐藏文件“__LOG__”和“crdinfo.bin”。
存储卡要求文件“__LOG__”和“crdinfo.bin”必须存在。如果删除了这些文件,则 CPU 无法使用该存储卡。如下图所示: |
图2-4:西门子MC 存储卡中的隐藏性文件 3.必须使用24M SMC 存储卡,因为解压缩后的更新文件的大小超过了2M SMC 存储卡,如下图所示:
图2-5:更新文件的大小 2.2 硬件更新文件复制到CPU中 警告 | 在安装 CPU 固件更新版本之前请确认 CPU 没有运行任何程序。
安装固件更新版本将使 CPU 进入 STOP 模式,这将影响在线过程或机器的运行。过程或机器的意外操作会导致人员死亡或受伤和/或财产损失。
插入存储卡前,请务必确保 CPU 处于离线模式且处于安全状态。 |
1. 将存储卡插入到 CPU 中。如果 CPU 处于 RUN 模式,则 CPU 将转入 STOP 模式。维护 (MAINT) LED 闪烁,指示需要对存储卡进行检查。如下图所示:
图2-6:插入更新SMC 存储卡后CPU 的状态 重新启动 CPU,开始固件更新。也可从 STEP 7 将 STOP 模式转为 RUN 模式或复位存储器 (MRES) 来重启 CPU。 2. CPU 重启后,将固件更新版本复制到装载存储器。RUN/STOP LED 将交替闪烁绿色和黄色,表示正在复制更新版本。如下图所示:
图2-7:正在复制更新版本CPU 的状态 3.当 RUN/STOP LED 点亮(黄色常亮)且 MAINT LED 闪烁时,表示复制过程完成。然后可以拨出存储卡。如下图所示:
图2-8:更新版本复制完成后CPU 的状态 4.拨出存储卡后,重新启动CPU,CPU即可正常工作。
5.使用存储卡,重启 CPU(重新上电或其它重启方法),可以再次来装载新的硬件版本。
至此,S7-1200 CPU 的硬件版本更新完成。
注意:
用户程序和硬件配置将不受固件更新的影响。