江西自动化网|江西工控论坛
标题:
WinCC flexible SMART V3无法备份程序
[打印本页]
作者:
sxwmrjy
时间:
2016-10-20 08:24
标题:
WinCC flexible SMART V3无法备份程序
软件打开后,在项目传送中,只有一个传输选项,没有备份,恢复什么的选项?、
作者:
sxwmrjy
时间:
2016-10-20 10:17
没有人碰到或会的吗?
作者:
马培龙
时间:
2018-7-16 16:57
触摸屏打到Transfer状态
作者:
田宇_C4p54
时间:
2018-9-1 14:38
sxwmrjy 发表于 2016-10-20 10:17
没有人碰到或会的吗?
保存项目?另存为就可以了
作者:
马培龙
时间:
2018-11-9 08:17
田宇_C4p54 发表于 2018-9-1 14:38
保存项目?另存为就可以了
触摸屏上要先设置成备份模式,才能备份。
欢迎光临 江西自动化网|江西工控论坛 (https://www.jx-auto.cn/)