江西自动化网|江西工控论坛
标题:
博途提示“编译失败,请联系SIEMENS客户支持部门”如何解决?
[打印本页]
作者:
工控论坛
时间:
2022-10-8 22:20
标题:
博途提示“编译失败,请联系SIEMENS客户支持部门”如何解决?
项目在组态编译的时候,有时候会遇到提示“编译失败,请联系SIEMENS客户支持部门”的报错,如下图所示。
(, 下载次数: 7)
上传
点击文件名下载附件
方法1:
1. 在有问题的项目中添加相同型号的触摸屏,不用组态任何内容。
2. 添加完成后,在左边项目树选择新添加的设备,点击鼠标右键,编译->软件(全部重建)。
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
3. 软件(全部重建)完成后再次利用软件(全部重建)编译有问题的触摸屏工程。
4. 然后删除新建的屏,保存项目即可。
备注:
软件全部重建的目的是优化项目数据并清理过时修改的内容,将项目进行完整编译。
方法2:
可以尝试删除项目所在文件夹中的IM文件夹,具体步骤参见如下文档:
如何删除TIA项目中的IM文件夹?
IM文件夹中包含可能无法正确覆盖的临时文件(例如,通过替换图形)。当您编译并选择全部重建时,将重新创建文件夹和文件夹中的所有文件。因此,删除IM文件夹可以解决现有的不一致问题。
问题
不一致的IM文件夹可能会对您的项目产生各种有害的影响。例如,如果收到如下消息:“更新本地会话(0180:000031): 本地会话无法更新到最新版本”。
解决方法
按照以下步骤删除一个不一致的IM文件夹:
1、关闭 TIA Portal.
2、为项目做一个备份
3、使用Windows资源管理器导航到相关项目的项目文件夹
4、删除名为 "IM"的文件夹
5、在TIA Portal中打开以前关闭的项目
6、点击 "软件 (全部重建)"
7、编译软件将重新创建IM文件夹
方法3:
可以尝试将项目归档,归档时勾选"丢弃的可恢复数据",归档后再使用恢复功能恢复项目。
归档项目
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
恢复项目
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件