博途提示“编译失败,请联系SIEMENS客户支持部门”如何解决?

实用分享
西门子WINC编程实例下载https://www.jx-auto.cn/thread-31695-1-1.html
博途TIA Portal V18博图全集下载https://www.jx-auto.cn/thread-32479-1-1.html
西门子Smart200PLC资料集合下载https://www.jx-auto.cn/thread-31630-1-1.html
西门子秘钥Sim_EKB_Install_2023_04_04https://www.jx-auto.cn/thread-33580-1-1.html

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
项目在组态编译的时候,有时候会遇到提示“编译失败,请联系SIEMENS客户支持部门”的报错,如下图所示。

1.png

方法1:

1. 在有问题的项目中添加相同型号的触摸屏,不用组态任何内容。

2. 添加完成后,在左边项目树选择新添加的设备,点击鼠标右键,编译->软件(全部重建)。

2.png

3. 软件(全部重建)完成后再次利用软件(全部重建)编译有问题的触摸屏工程。

4. 然后删除新建的屏,保存项目即可。

备注:

软件全部重建的目的是优化项目数据并清理过时修改的内容,将项目进行完整编译。

方法2:

可以尝试删除项目所在文件夹中的IM文件夹,具体步骤参见如下文档:

如何删除TIA项目中的IM文件夹?
IM文件夹中包含可能无法正确覆盖的临时文件(例如,通过替换图形)。当您编译并选择全部重建时,将重新创建文件夹和文件夹中的所有文件。因此,删除IM文件夹可以解决现有的不一致问题。
问题
不一致的IM文件夹可能会对您的项目产生各种有害的影响。例如,如果收到如下消息:“更新本地会话(0180:000031): 本地会话无法更新到最新版本”。


解决方法
按照以下步骤删除一个不一致的IM文件夹:
1、关闭 TIA Portal.
2、为项目做一个备份
3、使用Windows资源管理器导航到相关项目的项目文件夹
4、删除名为 "IM"的文件夹
5、在TIA Portal中打开以前关闭的项目
6、点击 "软件 (全部重建)"
7、编译软件将重新创建IM文件夹




方法3:

可以尝试将项目归档,归档时勾选"丢弃的可恢复数据",归档后再使用恢复功能恢复项目。


归档项目
3.JPG 4.JPG

恢复项目
5.JPG 6.JPG