西门子S7-1200Modbus TCP 通信指令块 MB_SERVER即Modbus TCP服务器(从站)指令块使用实例 Modbus TCP服务器从站指令块使用实例编程实例下载地址: Modbus TCP客户端主站指令块编程实例下载地址:http://www.jx-auto.cn/thread-11438-1-1.html
STEP 7 V13 SP1 软件版本中的Modbus TCP库指令目前最新的版本已升至V4.0,该版本的使用需要具备以下两个条件: 1. 软件版本: STEP 7 V13 SP1及其以上 2. 固件版本: S7-1200 CPU 的固件版本V4.1
图1.Modbus TCP V4.0 版本指令块 S7-1200 Modbus TCP 实验环境 下面以一台S7-1200作为服务器即从站,Modbus POLL作为客户端即主站之间进行Modbus TCP 通信为例,详细阐述客户端与服务器侧如何编程及通信的过程。表格列出了具体的实验环境: 操作系统 | WIN7 SP1 专业版 64位 | 编程软件 | STEP 7 Professional V13 SP1 Update 7 | 系统硬件 | 1.CPU1214C 6ES7 214-1BG40-0XB0 V4.1 |
表1.Modbus TCP 通信的实验环境 | CPU类型 | IP地址 | 端口号 | 硬件标识符 | 客户端 | Modbus POLL | 192.168.31.228 | 0 | 64 | 服务器 | CPU 1214C | 192.168.31.12 | 502 | 64 |
表2.Modbus TCP 通信双方的基本配置 硬件标识符是在“设备组态”中,双击 PROFINET 接口,然后在“属性”中的“硬件标识符”中查看。
图2.S7-1200设备的PROFINET接口硬件标识符 S7-1200 Modbus TCP 服务器编程 “MB_SERVER”指令将处理 Modbus TCP 客户端的连接请求、接收并处理 Modbus 请求并发送响应。 1. 在“ 程序块->OB 1"中调用“MB_SERVER”指令块,然后会生成相应的背景DB块,点击确定,如图3所示。
图3.调用MB_SERVER指令块 该功能块的各个引脚定义如下: DISCONNET | 为0代表被动建立与客户端的通信连接;为1代表终止连接。 | MB_HOLD_REG | 指向 Modbus 保持寄存器的指针。 | CONNECT | 指向连接描述结构的指针。TCON_IP_v4(S7-1200) | NDR | 为0代表无数据;为1代表从 Modbus 客户端写入新的数据。 | DR | 为0代表无读取的数据;为1代表从 Modbus 客户端读取的数据 | ERROR | 错误位:0:无错误;1:出现错误,错误原因查看STATUS。 | STATUS | 指令的详细状态信息。 |
表3.MB_SERVER 各个引脚定义说明 2. CONNECT 引脚的指针类型 第一步,先创建一个新的全局数据块DB3,并命名为MB_SERVER_TCON,如图4所示(注:图中编号可根据实际需要更改,在我们这实例中已经改为DB3):
图4.创建全局数据块 第二步,双击打开新生成的 DB3 数据块,定义变量名称为“sd",数据类型为“TCON_IP_v4”(可以将 TCON_IP_v4 拷贝到该对话框中),然后点击“回车”按键。该数据类型结构创建完毕。如图5所示:
图5.创建 MB_SERVER 中的 TCP 连接结构的数据类型 各个引脚定义说明如下: InterfaceId | 硬件标识符。(设备组态中查询) | ID | 连接ID(即从站站号),取值范围1~4095 | Connection Type | 连接类型。TCP连接默认为:16#0B | ActiveEstablished | 建立连接。主动为1(客户端),被动为0(服务器)。 | ADDR | 服务器侧的IP地址 | RemotePort | 远程端口号 | LocalPort | 本地端口号 |
表4.TCON_IP_v4 数据结构的引脚定义 客户端侧的IP地址为192.168.31.228,端口号为0,所以 MB_SERVER 服务器侧该数据结构的各项值如图6所示。
图6.MB_SERVER 服务器侧的 CONNECT 数据结构定义 3. S7-1200 服务器侧 MB_SERVER 编程 调用MB_SERVER指令块,实现被客户端读取1000个保持寄存器的值,如图7所示。
图7.MB_SERVER 服务器侧编程 注意:MB_HOLD_REG 指定的数据缓冲区可以设为 DB 块或 M 存储区地址。DB 块可以为优化的数据块,也可以为标准的数据块结构。我们这个测试实例中新建了一个DB2的数据块,并在数据块里面建了一个数组,从而实现客户端能访问1000个保持寄存器。
图8.MB_HOLD_REG数据块 S7-1200 MODBUS TCP 通信调试 S7-1200 MODBUS TCP 服务器侧准备数据,因为初始化中配置的一些数据是0,所以在监控的时候需要将一些配置数据在监控表中写入进去如图9所示: 图中的502服务器端口号,16#0040是硬件标示符的16进制表示方式,16#0001是从站号。
图9配置值写入 客户端连接参数配置,选择TCP/IP,并设定IP地址和端口号,如图10:
图10.客户端连接参数配置 点击确定之后,再点击菜单栏中的安装选择POLL定义,在弹出来如图11中的画面中配置ID号既功能码、起始地址和长度。
图11 之后就显示如图12,图12中已经将40001和40002的值更改:
在服务器中显示的值如图12:
图12.服务器数据监视
这个时候只要在客户端或者服务器段更改数据另外一端就会跟着变化,如此MB_SERVER就测试成功了。
|