西门子300PLC下载程序时提示 OB1无法复制

实用分享
西门子WINC编程实例下载https://www.jx-auto.cn/thread-31695-1-1.html
博途TIA Portal V18博图全集下载https://www.jx-auto.cn/thread-32479-1-1.html
西门子Smart200PLC资料集合下载https://www.jx-auto.cn/thread-31630-1-1.html
西门子秘钥Sim_EKB_Install_2023_04_04https://www.jx-auto.cn/thread-33580-1-1.html

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
前几天碰到一个这样的问题,在下载300PLC 314C 2PN/DP用以太网通讯下载程序的时候,硬件已经下载下去了,可一到下载程序的时候就弹出OB1无法复制,然后就下载不了。自此我重新下了好几次都是这样的结果,后来我也找了度娘,度娘说有可能是T或M寄存器的范围超了。我就找啊找,还是没有找到,我也检查了下OB1也是完全没错误的,之后就懵了啊。咋办呢?
之后一个偶然,我换了一根网线和300PLC通讯,竟然把程序下下去了。貌似是通讯的网线有问题?不应该呀,硬件是可以下载的啊,而且本地连接也显示已连接啊而且IP地址也是设置正确的啊,之后我就来来回回的换着网线下载,可发现每次用原来那根网线下载的时候就不能下载,总是提示OB1无法复制,而用另外一根网线下载的时候就毫无问题,直接就可以下载,而且速度还很快。
至此我就知道应该是网线问题了。希望此经验能对大家有所帮助。
楼主热帖

大神点评1

luomingyuan 2013-8-1 22:06:15 显示全部楼层
你那个可能是个案,但更多的原因还是M和T超出范围了,今天我也碰到了这样的问题,一个FB块和一个FC块无法复制,最后找出来得原因是T和M超出范围了,还是因为我想做一下测试,结果测试的时候忘记删除这个超出的点了,所以我下载的时候就说无法复制,后来看了下交叉引用才找出问题,所以建议大家在编程时先了解你要编程的PLC的M和T的使用范围,不要超过了,不然很麻烦的。