要想实现操作记录有好几种方法
针对开关量我们一般有三种方法,第一种是通过自带的“操作员输入消息”选项生成操作记录,优点是配置简单,直接勾选就行,缺点是只能显示变量名称,不能显示实际的操作文本内容。第二种通过报警记录处直接配置操作员输入消息记录,优点是不需要在其他地方再配置就可以生成记录,缺点就是没有记录用户名和计算机名,不像操作记录。第三种是通过C脚本或VB脚本配合报警记录配置实现操作记录,优点是可以记录用户名和计算机名,缺点就是需要在报警记录处配置也要编写相关脚本。
针对模拟量我们也有两种方法,第一种是通过输入域自带的“操作员消息”配置操作记录,优点是不需要再其它地方再配置就可以生成记录,缺点就是只能记录变量,不能记录变量的消息文本,第二种是通过C脚本或VB脚本实现操作记录,优点是可以记录操作记录文本,缺点是需要在报警记录处配置也需要在输入事件处编写相关脚本。
接下来我们针对以上几种方法做一个大致的讲解
首先我们在变量管理处新建好需要做记录的变量,之后将报警控件拖至画面显示,并配置好需要显示的内容,特别是要配置显示操作记录的条件。
针对开关量操作记录的第一种方法,我们在连接好变量之后要在变量连接处勾选“操作员输入消息”即可。针对开关量操作记录的第二种方法我们首先是要连接好变量之后在报警记录处配置好对应的报警消息即可,注意报警消息编号要在报警器显示的消息编号范围。针对开关量操作记录的第三种方法,首先我们要在报警记录处配置好相关的消息,此时的消息不用连接变量,之后我们在按钮编写对应的脚本,脚本内的消息编号要跟我们刚刚创建的消息编号一致,VB脚本执行的按钮也一样。
针对模拟量操作记录的第一种方法,我们首先是要连接好相关变量,然后在“其它”处将“操作员消息”选择“是”就可以了。针对模拟量操作记录的第二种方法,我们是要先在报警记录处配置好相关的消息,此时的消息也不用连接变量,之后在变量的输入/输出域配置好相关的变量,然后在事件处配置好需要执行的相关脚本,脚本内的消息编号要与刚刚在报警记录处配置的消息编号一致,VB脚本的执行也是一样的。

想获取该说明的编程实例请点击http://www.jx-auto.cn/thread-31486-1-1.html