不能。
MM4 变频器的Pfofibus DP通讯模块(以及DeviceNET、CANopen通讯模块),与RS485通信端子(MM420的14、15号端子,MM430/MM440的 29、30号端子),在变频器内部使用的是同一个串行通信链路,并且通讯模块具有更高的优先级。因此在两者同时接入的情况下,通讯模块有效,而基于 RS485的USS节点是无效的。