客户关于故障的描述:客户送来一台三菱FX2N-32MR-001,说在使用的时候有1个输入点没有显示(X000点指示灯破坏)。


检测与维修:凭据检测流程,将PLC电源接通后,用万用表测COM端与X000端电压为DC 24V(正常应该为DC 24V)。阐明该输入点的光耦输入真个外围电路为正常。打开呆板,在外部X000与COM未接通的环境下,检测X000输入点对应的光耦IC6的输入端电压为DC 0V,X000与COM短接时检测输入端电压为DC 1.1V(正常导通为DC 1.1V);在X000与COM未接通的环境下,测光耦输出端电压为DC 5V(正常为 DC5V),X000与COM短接时检测IC6输出端电压为DC 0.1V(正常导通为DC0.1V),因此开端可以果断外围电路为正常的;通过编程电缆毗连PLC及装有编程软件的电脑,在软件里对PLC举行监控,将X000、与COM短接,监控表现X000为接通状态,因此可以果断该输入点为正常的,只是输入指示灯或相干回路出题目;查抄对应X000的发光二极管DL1,用万用表二极管挡丈量,发明该二极管已经坏失,调换新的后,将X000与COM短接,视察对应的输入指示灯已经亮,通过实行步伐检测后,PLC正常。